    00 21/12/2023 20:43
    Da circa un mese ho un problema con questa caldaia del 2010. Premetto che a settembre è stata cambiata la pompa e il tre vie a seguito di un guasto giudicato dal tecnico autorizzato quindi la spesa è stata notevole. Adesso con l'accensione dei caloriferi si presenta il blocco della caldaia quando apro l'acqua calda mentre funzionano i caloriferi con codice S54. Per ripristinare devo resettare o attendere circa 10 minuti. Il tecnico ormai va a tentativi. Mi ha cambiato le sonde ma niente. Oggi mi ha messo una nuova scheda ma niente. Sono disperata. Chiedo aiuto
    Grazie
  • OFFLINE
    Andrea.Trischitta
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 08/09/2013
    Registrato il: 08/09/2013
    Città: BELLUSCO
    Età: 40
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/12/2023 07:35
    Buongiorno, S 54 è un codice di stato che indica che la caldaia è in sovratemperatura, se ti hanno sostituito pompa e valvola 3 vie posso immaginare che ci siano anche gli scambiatori intasati di morchie provenienti dall'impianto di riscaldamento, il mio consiglio è di provare a smontare gli scambiatori e pulirli poi fare un lavaggio all'impianto di riscaldamento e montare un buon filtro defangatore
  • OFFLINE
    Flavia.14
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 21/12/2023
    Registrato il: 21/12/2023
    Età: 64
    Sesso: Femminile
    Utente Junior
    00 25/12/2023 22:53
    Grazie della cortese attenzione. Fra le tante cose tentate dal tecnico mi sono dimenticata di indicare anche che mi ha smontato lo scambiatore (lei ne parla al plurale...ce ne sono più di uno?) Ma era pulito ma ne ha montato uno nuovo ma niente anche così. Tra l'altro quando va in blocco la pressione sale anche a 2.0. Ho già da anni il filtro defangatore. A sto punto pensa sia davvero il caso di fare una pulizia dell'impianto?
  • OFFLINE
    Andrea.Trischitta
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 08/09/2013
    Registrato il: 08/09/2013
    Città: BELLUSCO
    Età: 40
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 26/12/2023 13:17
    Buongiorno la caldaia ha 2 scambiatori, probabilmente il tecnico ha sostituito lo scambiatore secondario sanitario, il primario si trova sopra al bruciatore nella camera di combustione, se durante il funzionamento la lancetta dell'idrometro oscilla vistosamente significa che l'acqua in caldaia non riesce a circolare e tende ad andare in ebollizione, il tecnico dovrebbe controllare anche il bypass che si trova dietro alla pompa
  • OFFLINE
    Flavia.14
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 21/12/2023
    Registrato il: 21/12/2023
    Età: 64
    Sesso: Femminile
    Utente Junior
    00 27/12/2023 09:38
    Grazie mille ancora. Oggi richiamo il tecnico e con le sue indicazioni vediamo se anche lui riesce a risolvere. Ormai è venuto quattro volte e non so più cosa dirgli. Le farò sapere appena risolvo. Ormai è una telenovela a puntate 😂